Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yasama
Если здание разделено на 3 части, можно ли из одной части пройти во вторую часть воздуховодом ( через шов) или же для каждлй части должна быть своя шахта. Может кто знает где в СНиП-е про это написано? helpsmilie.gif
И Спасибо за внимание!!!
EJIEHA
Похоже у Вас обычный транзитный воздуховод. По российским нормам - надо читать СНиП 41-01-2003 в гл. 7.11 начиная с п.7.11.8. Выберите свой случай.
yasama
Транзитный. Я знаю что трубы через шов неразрешают проводить а про воздуховоды не знаю. Раньше не встречалось такое. СНиП читаю,,,,пока ничего не нашла про это.......
EJIEHA
Упустила. Шов деформационный?
Хотя... Воздуховодами не ходила, а вот пучки трубопроводов по 8-12 труб в пучке - было дело.

Вспомнила! Воздуховоды были. Огроменные. Конструктора морочились с этими отверстиями, но никто ничего не запрещал.
yasama
температурный шов. сколько метров( длина горизональная) максимально может одна шахта обслуживать?
EJIEHA
По Староверову - 50 м. Нигде в другом месте ни этой, никакой другой не встречала.
yasama
Спасибо.......Сделаю 3 шахты smile.gif smile.gif smile.gif